www.matheraum.de
Das Matheforum.
Das Matheforum des MatheRaum.

Für Schüler, Studenten, Lehrer, Mathematik-Interessierte.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Forum · Wissen · Kurse · Mitglieder · Team · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status Mathe
  Status Schulmathe
    Status Primarstufe
    Status Mathe Klassen 5-7
    Status Mathe Klassen 8-10
    Status Oberstufenmathe
    Status Mathe-Wettbewerbe
    Status Sonstiges
  Status Hochschulmathe
    Status Uni-Analysis
    Status Uni-Lin. Algebra
    Status Algebra+Zahlentheo.
    Status Diskrete Mathematik
    Status Fachdidaktik
    Status Finanz+Versicherung
    Status Logik+Mengenlehre
    Status Numerik
    Status Uni-Stochastik
    Status Topologie+Geometrie
    Status Uni-Sonstiges
  Status Mathe-Vorkurse
    Status Organisatorisches
    Status Schule
    Status Universität
  Status Mathe-Software
    Status Derive
    Status DynaGeo
    Status FunkyPlot
    Status GeoGebra
    Status LaTeX
    Status Maple
    Status MathCad
    Status Mathematica
    Status Matlab
    Status Maxima
    Status MuPad
    Status Taschenrechner

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Mathe-Seiten:Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
StartseiteMatheForenBauingenieurwesenStielendmoment
Foren für weitere Schulfächer findest Du auf www.vorhilfe.de z.B. Deutsch • Englisch • Französisch • Latein • Spanisch • Russisch • Griechisch
Forum "Bauingenieurwesen" - Stielendmoment
Stielendmoment < Bauingenieurwesen < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Bauingenieurwesen"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Stielendmoment: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 11:23 Do 20.03.2008
Autor: thunder69

Hallo Loddar,
eine Frage an den Experten.
Ein Stielendmoment (Moment am Fusspunkt) darf laut Spezifikation 580 Nm pro 200mm in x- u. y- Richtung groß werden.
Wie groß darf mein Moment am Fußpunkt werden (Einheit: Nm)?

Gruß thunder

        
Bezug
Stielendmoment: alle Angaben?
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 12:14 Do 20.03.2008
Autor: Loddar

Hallo thunder!


Hast Du hier auch alle Angaben gemacht? Da scheint mir noch etwas zu fehlen ...


Gruß
Loddar


Bezug
                
Bezug
Stielendmoment: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 13:00 Do 20.03.2008
Autor: thunder69

Folgende Angaben:
1. Es wird eine Halle, errichtet bestehend aus mehreren miteinander verbundenen Zweigelenkrahmen.
2. Die einzelnen Stützen sind mit Fußplatten versehen (Dim. Fußplatte ca. 200x200).
3. Die Fußplatten werden auf ein sog. "Embedded Metal" aufgeschweißt. Das "Embedded Metal" ist ein einbetoniertes, durchgehendes Metal von 200mm Breite. D.h.: Die komplette Halle steht auf diesem einbetonierten Metall. Oberkante "Embedded Metal" = Oberkante Beton.
Ich hoffe, Du kannst es Dir vorstellen!

Gruß thunder


Bezug
        
Bezug
Stielendmoment: Wert ist gegeben
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 13:59 Do 20.03.2008
Autor: Loddar

Hallo thunder!


Ich muss zugeben, so ganz versteh ich die Frage nicht ... denn damit ist das Grenzmoment mit $M \ = \ 580 \ [mm] \text{Nm}$ [/mm] (je Anschlussplatte) bereits vorgegeben.


Gruß
Loddar


Bezug
                
Bezug
Stielendmoment: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 15:03 Do 20.03.2008
Autor: thunder69

Hallo Loddar,
das erlaubte Grenz-Stabendmoment lautet nach deinem Verständnis dann 580Nm, weil die Fußplatte die Dimensionen 200x200 hat.
Ich hoffe, ich hab das richtig verstanden.

Das würde für eine 300mm breite Fußplatte bedeuten, daß mein Stabendmoment größer werden darf als 580Nm pro 200mm??

Gruß thunder

Bezug
                        
Bezug
Stielendmoment: so keine Aussage möglich
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 15:11 Do 20.03.2008
Autor: Loddar

Hallo thunder!


Ohne diese Platte genauer zu kennen, kann ich da keine Aussage treffen, ob man den Wert (linear) extrapolieren kann.


Gruß
Loddar


Bezug
                                
Bezug
Stielendmoment: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 15:39 Do 20.03.2008
Autor: thunder69

Hallo Loddar,
das ist eine normale Fußplatte aus allgemeinem Baustahl S235 oder ähnliches. Der einbetonierte Metallstreifen ist auch aus allgemeinem Baustahl.

Gruß thunder

Bezug
                                        
Bezug
Stielendmoment: Wert nicht erhöhen
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 15:47 Do 20.03.2008
Autor: Loddar

Hallo thunder!


So 100%-ig klar ist mir diese Auflagerkonstruktion / "Einspannung" noch nicht (hast Du evtl. eine Skizze?) ...

Aber m.E. darf man den Wert auch für eine größere Fußplatte nicht erhöhen.


Gruß
Loddar


Bezug
                                                
Bezug
Stielendmoment: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 16:15 Do 20.03.2008
Autor: thunder69

Hallo Loddar,
ich versuche mal eine Datei anzuhängen!

Gruß thunder

Dateianhänge:
Anhang Nr. 1 (Typ: pdf) [nicht öffentlich]
Anhang Nr. 2 (Typ: pdf) [nicht öffentlich]
Bezug
                                                        
Bezug
Stielendmoment: Anmerkungen
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 16:44 Do 20.03.2008
Autor: Loddar

Hallo thunder!


Wie bereits angedeutet, lässt sich hier der Wert des aufnehmbaren Momentes nicht weiter erhöhen durch eine 300 mm breite Kontaktplatte. Schließlich scheint hier dieser Wert für die genannte Breite von 200 mm festgelegt.

Eine Erhöhung ließe sich wohl nur durch eine Vergrößerung der Abstände der Ankerköper im Beton erzielen.


Mir stellt sich aber auch die Frage, warum Du hier überhaupt Biegemomente übertragen bzw. in das Fundament einleiten willst, da mir Dein Hallensystem auschließlich aus Gelenklagern zu bestehen scheint (sprich: es treten rechnerisch keine Einspannmomente auf).


Gruß
Loddar


Bezug
                                                                
Bezug
Stielendmoment: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 17:09 Do 20.03.2008
Autor: thunder69

Hallo Loddar,
habe hier mit einer Drehfeder gerechnet, sonst werden die Querschnitte meiner Stützen zu hoch!

Gruß thunder

Bezug
                                                                        
Bezug
Stielendmoment: bringt nix ...
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 17:22 Do 20.03.2008
Autor: Loddar

Hallo thunder!


Da die entsprechende Anschlusskonstruktion lediglich ein Anschlussmoment von $580 \ [mm] \text{Nm} [/mm] \ = \ 5.80 \ [mm] \text{kNm}$ [/mm] aufnehmen kann, bringt die Feder nicht viel bis gar nichts, da Deine Anschlussmomente mit Sicherheit um ein Vielfaches größer sein werden.

Um eine vernünftige Einspannung hinzubekommen, solltest entweder über eine Stützeneinspannung mit Köcherfundament oder aber eine Fußplatte mit Ankerkörper (z.B. auch Dübel) nachdenken.


Gruß
Loddar


Bezug
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Bauingenieurwesen"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien


^ Seitenanfang ^
www.matheforum.net
[ Startseite | Forum | Wissen | Kurse | Mitglieder | Team | Impressum ]